土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】YJV 3×185 1×95用额定500A断路器怎么样?

【请教】YJV 3×185 1×95用额定500A断路器怎么样?

发布于:2012-09-12 21:07:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如题,YJV 3×185+1×95用额定500A断路器怎么样?到用户 400米的距离。我看有的人用400A的断路器。

[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-15 08:21 编辑 ]

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • zyb200800
    zyb200800 沙发
    太大了,最多按照2个电流考虑
    2012-10-02 16:31:02

    回复 举报
    赞同0
  • wluber
    wluber 板凳
    好好按手册算一下压降和末端短路电流吧,还有选电缆是根据敷设方式和环境给载流量打系数的,一般低压供电不宜超过250m。听大家的,看下手册吧
    2012-09-30 15:57:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多