我厂进线为35KV,通过主变压器降为10KV变电所,后在我厂变电所通过联络柜接至我厂热电站车间,其余后工段车间都是从我厂变电所接至各后工段变压器!!我厂发电机发电不足已全厂用电,发电只能够保证热电站车间不停机,其余车间只能依赖于外电。我想问的是,在生产过程中 从我厂变电所接至我厂热电站联络柜无规律跳闸,几乎都是过流2段跳闸!有时是发电机出口复压过流2段动作跳闸!是什么原因导致的呢!我厂刚生产运行得一年多!!!
跳闸时中控室内的照明灯会闪一下,是外电瞬间失压吗?询问供电公司,人家说不是供电公司自己的问题!会是我厂自己内部的电气问题吗?但是检查未发现有任何异常!请各位师傅帮忙找找原因,在这里真的感激不尽!!!!!1

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “跳的时候都是变电所侧跳的,发电机侧没有什么信号”!!!!!!!!!!

    没道理,一条线路两侧都有电源,一侧跳闸了,另一侧“没什么信号”!谁信?

    如果真是这样(一侧跳闸,另一侧什么信号也没有),保护有问题!!!
    2012-09-16 20:18:16

    回复 举报
    赞同0
  • shadan0920
    shadan0920 板凳
    不好意思是我讲得不够清楚,一楼的这位师傅已经帮我讲都更清楚了。
    跳的时候都是变电所侧跳的,发电机侧没有什么信号, 平时不知道什么原因而跳 ,就只能断开热电站的联络柜 再合上变电所的联络柜,因为热电站侧的联络柜是一个并网同期点,我们的发电机是在热电站这边的。。。。。
    2012-09-16 10:18:16

    回复 举报
    赞同0