土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 并联使用的多台泵流量如何确定?
俺做的一个工程,消防用水量室内外和70L/S,H=85m,N=132Kw,一用一备,现在供电局说单泵功率大于60Kw,要求甲方增设变压器,甲方不愿意,让我想办法把功率变小,请教高手如何处理?我想用3用一备并联工作,但是不知道如何确定单泵流量?

全部回答(11 )

  • gpechj02
    雄起!管做电的干嘛,他们拿的钱多。如果业主要求,你就说多台泵并联安全性差,出了问题要业主承担,他肯定吓死。你在那犹豫不决,他就看到了希望。
    最多2用一备,你如果搞成10用一备,那10台工作的水泵有可能两台同时故障,你就傻了。
    2007-03-31 13:11:31 来自 PC 评论 举报
  • 商准
    3用1备可靠性差,启泵时间长,建议采用1用1备或2用1备,该上变压器就上呗。
    2007-03-30 20:10:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10