小弟 近日弄到一个棘手的问题。一个2层体量稍大的办公楼,后期由于水专业要求在屋顶加一个25t的水箱,还得单独做个房子用于保温,导致我有3个基础偏小200。施工方已经施工到正负0位置了,柱子还未施工,可以修改,可是基础偏小了,请问高手有哪些处理办法。谢谢了 谢谢了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cxcry1
    cxcry1 沙发
    谢谢了 知道怎么做了 再次感谢
    2012-09-13 09:56:13

    回复 举报
    赞同0
  • o如梦无痕o
    基础小了200应该一般不会有太大问题吧
    只要抗冲切的那个高度 够就行
    一般基础冲切破坏比较多
    因为基础面积小了一点点造成的 土的破坏 那是很少见的
    因为 一般地勘提的土的承载力都是偏安全的有利条件
    还有 土的摩擦力各种有利条件
    还有基础拉梁协同各个基础 共同受力的有利条件
    还有基础垫层 以及对土的夯实的一些有利条件
    还有上部活荷载统计一般都偏大 的有利条件
    这么多有利条件 只要不是冲切问题
    我觉得基础算下来就小200 应该没有太大问题。
    当然 你怕死 可以在把土挖出来 加固基础
    混凝土构造手册上有基础后加固的方法
    但是我觉得 把土挖出来 加固基础 对土层的扰动 也许还不如 不动。
    以上意见 仅供参考。