土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 变配电站计算机监测与控制系统的电气设计

变配电站计算机监测与控制系统的电气设计

发布于:2007-03-23 15:14:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
[提要] 本文对变配电站计算机监测与控制电气设计的系统选型,设计原则及设计内容进行了叙述,并对变电站综合自动化系统的特点及电气设计进行了简单的介绍。
[关键词] 变配电站 计算机监测与控制 综合自动化
  随着电子技术与计算机技术的发展,变配电站的自动化水平不断提高。这就要求在进行变配电站电气设计时不断采用性能可靠、技术先进以及自动化程度高的产品,从而保证变配电站自动化水平得到提高。变配电站自动化水平提高之后,可以提高变配电站的供电可靠性,可以及时发现故障减少停电时间,合理调配负荷实现优化运行,还可以减少值班人员,实现无人或少人值守。所以在变配电站的设计中应积极选用计算机监测与控制系统。
  变配电站自动化包括继电保护,变配电站集中监控以及远方调度管理三个部分。继电保护有常规电磁型继电器保护,晶体管继电保护与微机保护三种形式。常规继电器保护仍在继续使用,晶体管保护是一种过渡型产品,现在已被先进的微机保护所替代。智能化开关与智能化开关柜,以及变配电站综合自动化系统集继电保护,数据监测及远方调度于一体,在变配电自动化设计中应根据工程实际情况选用上述产品。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 会飞的海豚
    四、变配电站综合自动化系统
      1.变配电站综合自动化系统
      变配电站综合自动化系统是以一个配电间隔为单元,由一台电力监控器完成测量,继电保护,信号与控制。测量为交流采样,直接从电流互感器或电压互感器取交流0-5A电流信号或交流0-100V电压信号,(380/220V低压系统直接取交流0-220V或。0-380V电压信号)。所有电力监控器通过通信电缆引到计算机系统。
      2.变配电站综合自动化系统外部电缆设计
      变配电站综合自动化系统的外电缆设计非常简单,只有一根通信电缆与一根交流220V电源线。
      通信电缆一般选用DJYVP22一2*2*0.5计算用屏蔽电缆,线芯为两对两芯0.5m铜芯线,使用一对,备用一对。也可以选用双芯屏蔽双绞线。大型变配电站也可以考虑使用光缆。
      电力监控器应由专用电源集中供电,以保证供电可靠性,增加抗干扰能力。有些电力监控器可以用220V直流电源供电,此时可以由直流屏集中供电。
      变配电站数量少时,可以不设现场控制站,电力监控器的通信电缆可以直接引到中央控制站。供电电源可由变配电站内单独提供,距离中央控制站近时,也可以由中央控制站供电。通信距离可达3Km.
      变配电站内开关柜数量少时,可以几个变配电站合用一个现场控制站,每个现场控制站可带32个电力监控器。电力监控器到现场控制站及现场控制站之间的最远距离均为5km。
      3.变配电站综合自动化系统的二次接线图设计
      变配电站综合自动化系统的二次接线图设计按所选用的电力监控器种类分为只有监控功能与带保护功能两种。10KV及以下电压等级的供电系统一般应选用只有监控功能的电力监控器,其二次接线图见有关产品设计项或手册
    2007-03-23 15:17:23

    回复 举报
    赞同0
  • 会飞的海豚
    ④电量变送器的一次接线与电工测量仪表完全相同。电流回路串联在电流互感器回路中,电压回路并联在电压互感器电压回路中。设计时应将电量变送器统一布置于电流互感器电流回路的最末端,避免与电工测量仪表相互交叉布置。
      ⑤电压变送器的测量输入电压最大值应提高20%,高压选交流120V,低压选交流250V或420V,各种电量变送器的输出一般选直流0一5V或4一20mA。
      ⑥采用变配电站综合自动化系统之后,其监控单元均为交流采样,直接从电流或电压互感器取。一5A或0-100V测量信号,低压直接取220V或380V信号。不再需要各种电量变送器,开关柜上各种测量仪表可以取消。
      ⑦电度计量应选用带脉冲输出的电度表。其型号及一次接线与原电度表相同,只在备注中说明带脉冲输出,并注明与计算机监测与控制系统相匹配的直流电源电压,设计时应优先选用自带供电电源的有源型,输出为隔离型的脉冲电度表。计量柜电度表一般不进入计算机监测与控制系统,所以应在进线开关柜内增加有功与无功脉冲电度表各一块,作为内部统计用电量使用。
      3)信号回路设计
    ①所有需要计算机监测与控制系统进行监视的开关状态,均应有一对常开接点引到计算机监测与控制系统。所有常开接点可以共用一个信号地线,但不能与交流系统地线相连接。
    ②所有信号继电器均应有一对单独的常开接点引到计算机监测与控制系统。有中央信号系统时,信号继电器应再有一对常开接点引到中央信号系统,以下两种常开接点应分开,由于电压等级不同,不能共用地线。
      4)控制回路设计
    ①计算机监测与控制系统都有合闸与分闸继电器输出接点,一般接点容量为A050V,3A。将其并连接到开关柜的合分闸开关或按钮上就可以进行远方合分闸操作。
    ②计算机监测与控制系统的合分闸继电器接点与开关柜上合分闸开关或按钮之间应设计手动与远方自动转换开关。
    ③10KV及以上的供配电系统需要计算机监测与控制系统进行远方合分闸操作时,其控制开关应取消不对应接线,可以选用自复位式转换开关,也可选用控制按钮。
    ④所有进入计算机监测与控制系统的远方操作开关的手动分闸操作开关或按钮应有一对独立的常开接点引到计算机监测与控制系统,以便在人工手动分闸时给计算机监测与控制系统一个开关量输入信号,以防止人工就地手动分闸时出现误报信号。
    2007-03-23 15:16:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

救----教

现有300*2MW的火电厂正在建设中,其正常并网运行电压为220KV,请问在机组安装\调试\启动过程中,是否得另建110KV或35KV变电站

回帖成功

经验值 +10