













0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 427 人订阅
阅读下一篇
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司电力变压器招标阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司电力变压器招标招标人:阳泉煤业集团晋南煤炭管理有限责任公司 受阳泉煤业集团晋南煤炭管理有限责任公司(招标人)委托,对安泽登茂通煤业有限公司电力变压器组织国内公开招标。现将有关事项公告如下: 一、项目概况1、项目名称:阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司兼并重组整合项目2、资金来源:企业自筹3、交货地点:山西 临汾 安泽4、招标编号:JSH2012-61-140-1073
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
这是个典型的故障案例,虽楼主朋友没再来说明,我猜是被说中了,变压器的油中水份含量太高!
2014-02-28 10:34:28
赞同0
-
zhao1368hzt
板凳
ccc___ 发表于 2012-9-12 17:36 送电前做过交流耐压试验吗,试验数据如何?S11-M-315/10是全密封变压器,故障点在下部,是不是油中带水 …此贴今天回复是晚了些,但犹未晚也的是该变压器在投入运行前如用2500v搖表测一下对地绝缘是完全可以避免的,无论是封密还是代油枕的油冷浸式变器,运行时油温都是要上升以至油液澎涨,这样就行成了变压器的呼吸,夏天白天的爆晒与夜间气温下降也会形成呼吸现象,而使油箱内油液面发生变化,全密封变压器虽与外界隔离,但难免上部呼吸器的硅胶吸湿饱合,尤其变压器停运撂置一段时间更要注意,代油枕的设备尤为注重,不可使油位低于上盖的内底面,因吸进的空气含水份,一旦设备中油面低于面板,在环境温度下降时,水气便会在上盖内侧冷凝集成水滴,时间稍长便会下滴或使油的耐压下降,最易发生问题的是线圈下部的端绝缘,一旦下部端绝缘与铁芯发生闪络便同时与相邻绕组击穿,所以,运行前一定要侧绝缘,最好是测绝缘吸收比。以上仅供参考,有何不当处,敬请指教。
2014-02-27 21:01:27
赞同0
加载更多这个事很简单就可证明,把下部的油化验一下,就有结论了。
上面有朋友说“用2500V摇表在送电前测量一下,就不会出事了”,说法不妥,高压设备不是用摇表就能说明问题的,需要做耐压试验,因10KV电压等级,用2500V怎么能说明“没问题”????
才315KVA变压器,用户可能没做耐压试验,更不会化验变压器油,所以,出事了。
这是新变压器,应该是厂家的问题。
回复 举报
回复 举报