发布于:2012-09-12 17:04:12
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
刚刚接触防排烟,对规范的一些说明不是很理解,请教各位前辈。
《建筑设计防火规范 GB 50016--2006》9.1.3规定的应设排烟设施的场所中的第三条:公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道。现在比如说有个区域500㎡。
(1)此区域被分割成几个房间,每个房间面积都不大于300㎡,且都不能自排,内走道不大于20m,那是不是要在走道设个机械排烟口;
(2)此区域被分割成几个房间,有些房间能够自排,且内走道不大于20m,那是不是根据除去能自排的房间的面积是否大于300㎡来看要不要机械排烟;
(3)此区域被分割成几个房间,且有个房间大于300㎡且不能自排,内走道不大于20m,那是不是只要在这个房间设个机械排烟口;
(4)此区域被分割成几个房间,有些房间能够自排,除去这些能自排的房间外其余面积小于300㎡,但内走道大于20m,那在内走道布机械排烟的时候,面积算整个内走道的面积,还是要加上不能自排的房间的面积。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
瑞瑞
沙发
楼主费心了,自己假设了几个命题来提问,考虑问题很细心啊!但有一点,我们除了死扣规范里面如何设排烟的条款外,还有一点,如果该房间时经常有人停留的场合,还必须考虑通风的,这个和房间面积就无关了。通风首要还是采取自然通风的方式,也就是说排烟也是如此,能做自然排烟就可以省去机械排烟。
2013-03-29 15:28:29
赞同0
-
wqwsn99
板凳
学习了~~~~~~同意
2013-03-27 14:27:27
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报