阅读下一篇
10KV短路器事故分析及对策探讨1引言 高压断路器担负着运行中的电气设备的正常操作、事故时切除电路中的故障部分电路的作 用。 2事故案例 断路器事故较多,现将断路器事故的分析和处理方法分述如下: (1)1990年6月,某电厂起动20号柜(水泵柜)断路器时,6、7、8号手车高压柜着火。 事故 的起因在20号柜。由于断路器上侧隔离插头的接触不良,加上起动时承受大电流的冲击(给 水电动机功率5100kW,起动电流3000A以上),从而引起触头发热熔化,聚钛酸脂外壳烧熔碳 化,烟 气喷向母线,导致母线短路,电弧在电动力的作用下,吹向母线末端,烧毁了处在末端的6 、7、8号开关柜。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳