楼梯间开局部正压送风口是否可以,请大家给点意见
楼梯间开局部正压送风口是否可以,请大家给点意见
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
根据这条规定这个口是不能开,但是我从前室引过来的支管也不行吗???
大家给点意见,该怎么理解这条?
大家有没这样设置过?
发布于
2007-03-23 09:38:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
craiginfinite
比如前室可以自然防排烟,而楼梯间无法自然防排烟用机械送风,也不设竖井的情况
2007-03-27 13:18:27
来自 PC
评论
举报
toplhc
第一次看到这句话觉得怪怪的,翻了一下规范,“应在通向合用前室的支管上设压差自动调节装置”,而你好像是从前室拉支管到防烟楼梯间,不知这一点是如何考虑的
2007-03-26 13:02:26