为啥要除以2啊,没看懂多谢啦

2011_21.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gjj6688
    gjj6688 沙发
    题目上注明是回路故障电流,不是接地电流,顾*2
    2012-09-13 17:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • ldsf12
    ldsf12 板凳
    不好意思啊,不是不参加考试,而是不用参加考试了,我去年已经考过了。这个题我也做对了。可以买本王老的书,《建筑物电气装置500问》第36页,第7.3,讲的就是这个,发生接地故障时,接地电流流经线路是:L线,PE线,PEN线,L线电阻是:0.4*0.15+3*0.07+8*0.02,PE线电阻是:3*0.07+8*0.02,PEN线电阻是:0.4*0.15,所以结果就是256A了。