土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【请教】高层住宅合用前室地下室通风排烟问题

【请教】高层住宅合用前室地下室通风排烟问题

发布于:2012-09-12 12:15:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层住宅项目 18层 带一层地下车库 楼上住宅部分 楼梯间、合用前室 均可自然排烟
地下室部分 楼梯间、合用前室没有自然排烟条件
按高规 楼梯间可不做送风。
是否应该做前室局部正压送风?

[ 本帖最后由 wingyongli 于 2012-9-12 14:36 编辑 ]

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 刘川川
    刘川川 沙发
    若楼梯间是单独通向车库的,就可不做。
    要是地下和地上楼梯+电梯是一个筒体,那么地下的楼梯是要做加压送风的。
    保险期间,合用前室也做,只需要做一个系统通过风管分别向楼梯和前室送风就可以。
    2012-09-26 16:31:26

    回复 举报
    赞同0
  • lizhi_625
    lizhi_625 板凳
    地下室楼梯在一层如能开窗,则只需给地下室合用前室加压。
    2012-09-26 11:54:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下室KTV包房空调排烟问题

如题,现做一个星级酒店,超过50米,但是地下室(负一层)好多KTV包房和足疗间,都无外窗的。小弟经验不足,向高手讨教下:1、空调形式是用组合式空调机组好还是用风机盘管加新风好啊,优缺点2、排烟问题.是要每个KTV房间都设一个排烟口么?面积小一点的比如小于50平方的KTV房间能不能不设排烟啊,但是看下面这些规范条文好像又不行。技术措施09上 4.8.3.3高层建筑内设置在首层或二、三层以及设置在地下一层的歌舞娱乐放映游艺场所应设机械排烟。高规GB50045-2005上8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间;8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。建筑规范GB50016-2006上9.1.3也有黑体字表示,当然我这个得参考高规或技术措施来来

回帖成功

经验值 +10