我公司现在所使用的净化空调新风只经过初效过滤器过滤后,就与回风混处理(新风--初效过滤器+回风---初效过滤器--中效过滤器---表冷器---加热器---加湿器---送风口)。现夏冬季使用蒸汽量十分大。在这里求助有无方法节能,降低蒸汽使用量。冷源为冷水 ,热源为蒸汽,加湿也用蒸汽。另:大家都会空气处理计算吧,用啥软件能看到状态点啥 的,新风要经过怎样处理,处理到与室内啥相同的条件时能最节能?跪求大家 了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句注意上面的"齐平",不是一般的高效,请厂家不要自作多情!