土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎么计算需要多大的冷水机?

怎么计算需要多大的冷水机?

发布于:2012-09-12 11:48:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
需要制作成冷热两用一体机,根据以下参数怎么计算需要多大的冷水机?
4度出水,8度温差,冻水流量是14m3/h
另外,和制冷机一个机柜的加热:
把4度水加热到十二度,流量是14m3/h
  • mawei1226
    mawei1226 沙发
    先计算所需制冷量 Q=C△tM/s=4.187*8℃*14000L/3600S=130KW,考虑环境变化等因素制冷量应该选大些,可以选到150KW,选蒸发温度为-1度时制冷量为150KW的冷水机应该可以了。
    4度热到12度同样是8度温差,流量一样,那制热量和制冷量是一样的。
    2012-09-14 16:30:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。