土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 三台水泵并联使用,即出水管路汇总。请教设计方案。

三台水泵并联使用,即出水管路汇总。请教设计方案。

发布于:2007-03-22 19:05:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水泵参数要求(三台同):流量Q=750m3/h,扬程H=85m,功率4P-400KW/10KV。
水泵运行情况:三台水泵并联使用,即出水管路汇总到同一根出水管路,再使用到工况。
水泵具体使用过程:方案一:三台水泵同时启动;方案二:三台水泵顺序启动或先启动一台、再同时启动另外两台。方案一优先。
问题:执行方案一时,能否满足在每台泵出液压力不小于0.85Mpa时,三台泵流量均达到Q=750m3/h?可通过什么措施满足?如方案一行不通,则执行方案二:首先启动第一台水泵,当出液压力达到0.85Mpa、流量达到750m3/h时,再顺序启动第二、三台或同时启动第二台、三台水泵,这样能否满足在每台泵出液压力不小于0.85Mpa时,三台泵流量均达到Q=750m3/h?如不能满足,需要多少压力才能使第二、三台水泵同时达到要求?或通过什么方法达到要求?
敬请各们朋友速速帮忙,急用,拜谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • czhhqws
    czhhqws 沙发
    三台参数相同水泵并联使用,即出水管路汇总到同一根出水管,再使用到工况中,能满足流量扬程要求,但是管网水容量很大的时候,无论先启动一台,还是三台水泵同时启动,都不会在短时间内达到所需扬程,象你用这样大流量的水泵,管网水容量肯定不小,只能在顺序启动水泵后,慢慢达到所需扬程流量。
    三台水泵同时启动对电网冲击很大,能否同时启动三台水泵还要看变压器容量是否允许.
    2007-03-22 20:42:22

    回复 举报
    赞同0
  • dongxiaoming_2004
    本来想发送分帖的,不知为什么总是说积分不足,不能发送分帖。。。
    那就请各位朋友帮忙,本人十万火急!
    2007-03-22 19:10:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

雨水有关问题

请问厂房内雨水排出管连接雨水井之前可以连接雨水蓖吗?多谢

回帖成功

经验值 +10