土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室外暖气管道问题 求教
高手们,工业上室外的暖气管道一般都怎么敷设的?架空还是埋地呢?直埋还是管沟?
现在非常迷糊,查了很多资料,怎么敷设的都有,但是没怎么见施工规范或方法什么的?假如直埋的话怎么施工?需要做补偿或者防护什么的吗?

全部回答(13 )

  • 青花大虾
    架空和地沟肯定需要补偿。直埋补偿看你水温了,屈服温度一下理论上都可以,但保守点我们一般95度以下无补偿
    2012-10-12 20:58:12 来自 PC 评论 举报
  • 青花大虾
    工厂内各个工序有管廊连接时走架空,要是有现成的地沟就走地沟,啥都没有就直埋。原则就是省钱
    2012-10-12 20:57:12 来自 PC 评论 举报