土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问象合肥之样的城市能用湿式自动喷水灭火系统吗?
现做一厂房,纺织车间,拟做自动喷水灭火系统,按规范要求是4到72度之间可以设湿式自动喷水灭火系统,具体到合肥、南京这样的地方能不能设?这样的地方冬天最冷时会低于这个温度,但网上也看到过用湿式的,所以请教各位大虾了,到底能不能用湿式的?依据是什么?小弟非常感谢!

全部回答(4 )

  • furshon
    谢谢各位了
    2007-03-23 19:17:23 来自 PC 评论 举报
  • yanglan
    主要是看室内温度的,又不是指室外的温度啊,

    当然可以用了,你的厂房又不是敞开的,况且敞开的话闭式系统不能使用的,只要室内的温度在4-70之间。
    放心用吧
    2007-03-23 14:07:23 来自 PC 评论 举报