如何确定消火栓的充实水柱高度?
如何确定消火栓的充实水柱高度?
规范上有三个标准,如果按照充实水柱的计算公式算出来的数值大于13米(大空间的厂房、会展厅、体育场馆等),那么设计时,水柱高度应该如何选择?
发布于
2007-03-22 18:17:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
admaoyong
水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10.0m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m;
2007-04-06 15:04:06
来自 PC
评论
举报
yanglan
这样的话,消火栓就不能做为灭火设施了,要选择其他的灭火设施如消防水炮
2007-03-31 12:26:31