土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于线的粗细问题,请求帮忙,谢谢!
有一个问题,请教大家!因为不是做电的,请大家帮个忙!100米左右,带10KW的用电器,380V,采用3相5线,请问火零地各需要多粗的铜线啊?在线急等!谢谢谢谢!

全部回答(21 )

  • sunnyqd
    P=√3 U*I*COSφ * η
    2007-03-26 22:29:26 来自 PC 评论 举报
  • yuna1
    YJV-0.6/1kV 1(4x10) 16mm2选择等截面
    2007-03-26 21:15:26 来自 PC 评论 举报