土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 谷轮涡旋压缩机10台烧了5台,求助啊。我在客户现场

谷轮涡旋压缩机10台烧了5台,求助啊。我在客户现场

发布于:2012-09-12 09:44:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
刚才不小心发到新手天地了,版主首下留情,我不是故意到处发的。

两台水冷涡旋,一台150,用4台谷轮压缩机,型号144,12P,分两个系统,每个系统两台,这两台为并联,油路有管路相连。
一台220,6台同型号压缩机,也是两个系统,3个压缩机为并联,油路也相连。两个系统之间没任何关系。
现在客户这边发聩,150的A系统两个压缩机全部烧掉,接触器焊合,更换新的后,其中一个又烧掉。额定电流15A以下,当时电工说电流25A,立即烧。
220的A系统三个先烧毁两个,换了两个新的后,运行一周,之前A系统没烧的压缩机也烧了。具体电流没测到。

以上几个压缩机烧毁后,接触器全部焊合,拆下来的压缩机绕组间无穷大,放了一个多月现在打30多M欧,对地有无穷大的,有短路的。
而且压缩机里面都有油,也比较清澈。

我大概分析了几种可能
1、负荷大,堵转:但两个B系统都没有任何问题,对了机组运行20个月左右,不过用的频率不高,KTV用,一般都是晚上用。就是说负荷不会很大,据说之前的高压保护失效了。怀疑跟这个有关系。但后来更换过,新换的压缩机又烧说不过去啊
2、系统里有异物:维修点说更换压缩机时,焊接全部都有氮气保护,两器也用氮气吹了,但因为没有阀门,里面可能有部分油或脏物吹不干净,我最怀疑是这里出了问题。压缩机又是并联,如果吹不干净,有可能新换上去的压缩机又烧。
供夜管路上有一个滤网式的过滤器,没有干燥作用。
3、进水:拆开的压缩机没有进水的迹象,排除
4:电源异常:另一个系统没问题,应该不是这个问题。而且他们说电压很稳定,今天如果开B系统我会测一下。
5:冷却不足: 这个要排查,因为A系统无法开,暂时无法判断。

现在客户最大的意见是,换了四个压缩机后,又坏了两个(一新一旧)。怀疑机组本身有问题,也不敢直接换新压缩机,怕再次出问题。请各位帮忙分析一下原因,或者给个换压缩机方法的建议,是不是我们维修的步骤不够合理,造成二次损害。
谢谢大家。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • superguanyintu
    无热保护,无高压保护,烧压机?这什么性质的问题??????

    系统 没有自带热保护,靠压缩机内部的保护。我问过压缩机的人,说他们的热保护不是立即动作,有一个累积过程。已要求整改时与高压串联一个排气保护,100度的。
    高压保护有,但没报。应该不是高压问题。我司怀疑是冷却不足。
    电流保护有但实际报保护的电流过大,这是个问题。我的建议是将保护值改小一点。
    2012-09-21 14:41:21

    回复 举报
    赞同0
  • superguanyintu
    电流保护(22A)没起作用的原因查到了。因为压缩机为直接启动,为防止启动电流大报保护,所以延时5秒检测。所以我测到电流26A多时才报电流保护。而压缩机的最大运行电流为22.3A。

    谷轮的报告已经出来了,说是有杂质导致短路。我司认为可能是系统出了问题,但保护失效引起的。
    2012-09-21 14:35:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸发冷单位面积的传热量

请教:本人打算设计一个蒸发冷,铜管Φ19*1.2(光管),环境温度35/24℃,风量和水量如何配,单位面积传热量取多少?

回帖成功

经验值 +10