发布于:2012-09-12 09:37:12
来自:暖通空调/零基础学地暖
[复制转发]
两台水冷涡旋,一台150,用4台谷轮压缩机,型号144,12P,分两个系统,每个系统两台,这两台为并联,油路有管路相连。
一台220,6台同型号压缩机,也是两个系统,3个压缩机为并联,油路也相连。两个系统之间没任何关系。
现在客户这边发聩,150的A系统两个压缩机全部烧掉,接触器焊合,更换新的后,其中一个又烧掉。额定电流15A以下,当时电工说电流25A,立即烧。
220的A系统三个先烧毁两个,换了两个新的后,运行一周,之前A系统没烧的压缩机也烧了。具体电流没测到。
以上几个压缩机烧毁后,接触器全部焊合,拆下来的压缩机绕组间无穷大,放了一个多月现在打30多M欧,对地有无穷大的,有短路的。
而且压缩机里面都有油,也比较清澈。
我大概分析了几种可能
1、负荷大,堵转:但两个B系统都没有任何问题,对了机组运行20个月左右,不过用的频率不高,KTV用,一般都是晚上用。就是说负荷不会很大,据说之前的高压保护失效了。怀疑跟这个有关系。但后来更换过,新换的压缩机又烧说不过去啊
2、系统里有异物:维修点说更换压缩机时,焊接全部都有氮气保护,两器也用氮气吹了,但因为没有阀门,里面可能有部分油或脏物吹不干净,我最怀疑是这里出了问题。压缩机又是并联,如果吹不干净,有可能新换上去的压缩机又烧。
供夜管路上有一个滤网式的过滤器,没有干燥作用。
3、进水:拆开的压缩机没有进水的迹象,排除
4:电源异常:另一个系统没问题,应该不是这个问题。而且他们说电压很稳定,今天如果开B系统我会测一下。
5:冷却不足: 这个要排查,因为A系统无法开,暂时无法判断。
现在客户最大的意见是,换了四个压缩机后,又坏了两个(一新一旧)。怀疑机组本身有问题,也不敢直接换新压缩机,怕再次出问题。请各位帮忙分析一下原因,或者给个换压缩机方法的建议,是不是我们维修的步骤不够合理,造成二次损害。
谢谢大家。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报