土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 1030t/d光电生产废水

1030t/d光电生产废水

发布于:2012-09-12 09:31:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
苏州某光电科技有限公司,产生的废水主要为蚀刻、剥离、研磨等工序后的清洗废水。一期水量1030t/d,远期水量2060t/d。排放标准:苏州高新区第二污水处理厂接管水质要求。废水主要组成:生产线清洗槽水洗水、浓碱废液、浓酸废液、有机废液。

废水站一角.jpg


物化反应区.jpg


平流沉淀池.jpg


出水堰.jpg


电脑超声流量计.jpg


厢式压滤机平台.JPG


压滤机操作台.JPG


污泥传送机.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qilianshanbaiyang
    进水水质:
    1. 生产线清洗槽水洗水:CODcr:200mg/l; PH:6~10。
    2. 有机废液:CODcr:12000mg/l; PH:2~3。
    3. 浓酸废液:CODcr:1985mg/l; SS:2.8 mg/l;PH:1~3。
    4. 浓碱废液:CODcr:94mg/l; SS:4.2 mg/l;PH:10~14。
    出水水质:新区污水处理厂接管标准
    CODcr:≤350mg/l;
    BOD5:≤150mg/l;
    SS:≤200mg/l;
    NH3-N:≤35mg/l;
    TN:≤50mg/l;
    TP:≤4mg/l;
    PH:6~9;
    2012-09-13 19:11:13

    回复 举报
    赞同0
  • 北京院小李飞刀
    吃水不忘挖井人,先谢谢热心帮助的高手。
    2012-09-13 14:53:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.38 万条内容 · 1445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

芬顿反应去处酸性废水中的COD求指教

水质cod在300左右,ph=2。求得一个正确的芬顿试剂比例。求高手指教!

回帖成功

经验值 +10