土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 用于热补偿的固定支架和立管承重支架是否一个概念?
立管上用于热补偿的固定支架和防止立管因重力下坠的承重支架是否一个概念?
对于多层建筑空调循环水立管,20米左右是不需要考虑热补偿措施的, 但是否要做承重支架呢?
在空调施工图上,一般用于热补偿的固定支架是要在图上表示出来的, 但立管的承重支架位置就不必表示了吧?

全部回答(3 )

  • fyman69
    无论滑动支架、固定支架、承重支架从形式上并没有严格的区别。只是每种支架受轴力不同。
    滑动支架受的轴力是摩擦力。多用管卡或卡槽。
    固定支架受两固定支架间管线的摩擦反力、补偿的弹性力、盲板力。管线常有固定挡板卡在支架的两边。
    承重支架常用在自来从给水立管上,供热立管上不常用,常用固定支架代替。如果单设,我想应设在立管的中部
    2007-03-23 12:43:23 来自 PC 评论 举报
  • bigchill


    是啊,我也是这么认为,但我发现我接触过的几个上海这边的施工队很少有知道固定支架是怎么回事的,经常概念混淆,有些以为管道用个卡箍在支架上就是固定支架了,我跟他们说空调水系统里大部分都是滑动支架,只有考虑热补偿时才用固定支架,他们就很疑惑,反问我:"那按你说的固定支架该怎么做?"
    有些施工队则说,他们在水平管上从不做固定支架,只在立管上做固定支架,目的是为了防止立管因重力作用产生向下的位移. 请教大家: 这和我说的固定支架应该是两个概念吧? 他们在立管上做的那种防止立管下沉的支架能取代热补偿的固定支架?
    难道现在的施工队真的很多都不知道固定支架的含义以及该怎么施工? 在北方做采暖的施工队应该相对好些吧?
    2007-03-22 21:38:22 来自 PC 评论 举报