排风兼排烟风管接竖井,我觉得要280度防火阀,大家给点建议

但是我看到有些图纸,设计的是70度的,请问DX、斑竹是什么原因呢,有什么规定呢?

谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • whzw40
    whzw40 沙发
    排风支管设置70度防烟防火阀(可远程电动关闭、70度自动关闭);排烟支管和共用风道设置280度排烟防火阀。
    2007-03-25 21:35:25

    回复 举报
    赞同0
  • tanghuaping
    tanghuaping 板凳


    排烟风机前设置280度排烟防火阀!排烟风管至竖井处设置止回阀!
    2007-03-24 20:14:24