土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机配电

发电机配电

发布于:2012-09-11 21:44:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
500KVA发电机输出是使用电缆还是用母排?电缆选用多大,母铜牌规格?高手请教

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 硕硕
    硕硕 沙发
    电流时750A左右吧,配电缆就配2*(185*3+95),铜排配3*60*6+40*5
    2012-09-13 09:28:13

    回复 举报
    赞同0
  • windzjf
    windzjf 板凳
    发电机的容量位地KVA ,不是KW,1KW的电热和电动机,电流是不一样的。发电机的带载能力以容量和输出电流为限。大型发电机,功率因数为0。8,以KVAX0。8就是KW。KW是习惯表述,大多时候能用,但不严谨。
    2012-09-13 08:46:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

顶管实际长度计算系数是多少

一段路面要顶管,如果路面距离为100米,那顶管的长度要多长?一般系数为多少?哪里可查?

回帖成功

经验值 +10