土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:为什么水轮发电机保护有的动作于停机,有的动作只于解列灭磁?
水轮发电机保护配置有很多种?技术规程建议一些保护宜动作停机,如纵联差动保护,一些保护宜动作解列灭磁,如过电压保护,一些保护宜动作解列,如失磁保护。采取不同的动作行为的原因是什么?

全部回答(4 )

  • cof1575807034006
    水电站什么保护动作自动停机,什么保护动作需要解列停机
    2019-12-08 20:12:08 来自 H5 评论 举报
  • shu_teng
    同意:停机再启动需要一定的过程,比如过电压,解列后排除故障后,即可立即并网!本人也这样理解,只是不知是否有更深层次理解,故发帖请教!衷心谢谢!
    2012-09-14 19:36:14 来自 PC 评论 举报