各位师傅帮我看看,
这图是否是正确的,我迷茫了。这个容量是不是小了,还有开关的95的线 配的160A的开关,望各位师傅指点下 E楼系统图Model.jpg

[ 本帖最后由 kdsdg720 于 2012-9-12 08:49 编辑 ]

E楼系统图Model.jpg

全部回答(10 )

  • kdsdg720
    但图纸上是3路出线的,就是因为看到现场后,问了开始的问题,就是后备的是不是要考虑进去,个人认为总开关和 总进线线径要匹配吧,现在就是增加了3路出线总的变成6路出线了才导致 总电流 173A了,,现状肯定是小了,但 现在新问题出来了,如果更换了这个160的总开关,那 这个160A总开关的上一级 200A的是否也要上升一级呢??
    2012-09-13 09:10:13 来自 PC 评论 举报
  • jjjx0792

    176A电流,160A的开关,这还不小?
    2012-09-12 23:56:12 来自 PC 评论 举报