零线什么时候采用跟相线相同的截面?什么时候采用跟接地线相同的截面?就如3*25+2*16和4*25+1*16,前者用于什么地方,后者又是用于什么地方?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dink2000
    dink2000 沙发
    谢谢楼上的
    2007-03-22 21:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • lwhsfz
    lwhsfz 板凳
    低压配电设计规范第2.2.7条 以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。以气体放电灯为主要负荷的回路,应该选用4*25+1*16,除此之外3*25+2*16和4*25+1*16都可以。