土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 进线PT取操作电源发生拒动现象

进线PT取操作电源发生拒动现象

发布于:2012-09-11 17:21:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV环网柜,控制操作电源取自进线柜PT,出线为两台SF6加熔断器保护柜,因工地施工时挖机挖到电缆,造成接地和短路,继保显示接地动作,而实际上未动作,而是上级变电站动作。是否是因为取操作电源的原因造成的,因为发生短路时母线电压下降,造成PT电压下降,无法驱动断路器分闸线圈动作。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    这就是“控制操作电源取自进线柜PT”的坏处,当故障发生时,短路引起一次电压极低,PT二次电压也很小了,断路器没有跳闸电源了,无法跳开!
    2012-09-12 11:15:12

    回复 举报
    赞同0
  • njhjh08
    njhjh08 板凳
    进线电缆的保护在上一级变电所开关上面
    2012-09-12 11:04:12

    回复 举报
    赞同0