根据装机容量如何计算变压器容量?
根据装机容量如何计算变压器容量?
假设电站的装机容量是2*12MW,采用二机一变的接线方式,请问怎样计算主变的容量?
发布于
2007-03-21 17:03:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
leilamore
感谢!
2007-03-23 09:08:23
来自 PC
评论
举报
qbw4607
12MW/COS0.8=15MVA,两台就是30MVA,变压器标准容量31.5MVA,如此而已。