土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 故障录波中的突变量起动现场调试中如何做?
故障录波中的突变量起动现场调试中如何做?可不可以用相电流从0突然变到大于等于整定的I,来实现?
开关量是用来接受保护的动作信号的,是不是可理解为断路器的跳闸,我看别人是来点的,难到对点的时间没限制?录出来就是一段粗线(对应点的时间)之后又变淡线.难道表示重合闸了?
谢谢大家!

全部回答(3 )

  • bambimwangyi
    楼主所说的点开关量是不是试验时所做的模拟开关量输入(即是模拟输入的接点闭合),起动录波装置录波.以便试验该开关量变化能否起动录波。录波装置有几种起动录波信号,突变量(如△I)达到设定起动值(定值)、幅值达到定值以及开关量起动等,幅值起动同突变量起动是不一样的,当一个电气量缓慢变化没达到突变量(如△I)定值时,不起动,但当其变化到大于幅值起动量,录波也起动。
    2007-04-12 19:43:12 来自 PC 评论 举报
  • qwertyu01
    谢谢!!!!
    2007-03-21 20:44:21 来自 PC 评论 举报
加载更多