目前有A B 两撞大楼, 有各自供电系统,目前 A楼供电有富余,但 B楼电不够用了, 领导想从A楼 拉电缆到B楼,这样做是否可以,如果接了,会有什么后果产生,。谢谢,十分紧急。师傅们赐教。

全部回答(6 )

  • rk5707
    最好不要互通,独立配电。当然PE线是可以通的
    2012-09-11 23:16:11 来自 PC 评论 举报
  • wushaoqing
    严格分开n线绝对不能互联,没法保证n线电位绝对相等,会产生串流(也不知道是这个词吗)非常危险。如果某点发生单相接地故障就更麻烦了,估计两个系统都会保护调闸。万不可以啊!
    2012-09-11 22:39:11 来自 PC 评论 举报