土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 乙炔和氧气生产厂采用何种灭火方式

乙炔和氧气生产厂采用何种灭火方式

发布于:2007-03-21 15:24:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请各位大侠给予帮助!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • koukoudou
    koukoudou 沙发
    通过<<民用建筑设计规范>>\<<自动喷水设计规范>>\<<气体灭火设计规范>.以及化学的反应公式来决定.
    2007-03-21 20:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • water_336
    water_336 板凳
    3.按照规范(自动喷水灭火系统设计规范-----GB50084-2001)中4.1.2规定:
    自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列物品的场所:
    a.遇水法身爆炸或加速燃烧的物品;
    b.遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品;(KOH等)
    c.洒水将导致喷溅或沸溢的液体。(硫酸等)
    即不采用自喷灭火系统。
    依据建筑设计防火规范(GB50016-2006)8.5.3规定,也不采用雨淋喷水灭火系统。
    室内和室外消火栓就可以了。