土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星三角启动电动机的接线问题

星三角启动电动机的接线问题

发布于:2007-03-21 13:27:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
星三角启动时电动机的六个接线端子是怎么接线的,我发张图大家看看,提一下意见!

1174454811109.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • niswewei
    niswewei 沙发
    他說你 接錯了 ﹐你最后怎么啟動的 電機??
    2007-03-23 01:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • tsf10127
    tsf10127 板凳

    假设我把下面的接线柱上的编号换下,换成U2,V2,W2,我感觉也没有问题吧,只是内部绕组怎么接的问题而已????
    2007-03-22 14:30:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!供配电问题

有一高层建筑,引入两个变压器,一个供住宅,一个供动力及消防负荷,另一备用电源采用柴油发电机组,与动力变压器构成双电源。柴油发电机组馈电至低压母线引出专线供给消防设备,但是高规说明消防设备应在最未一级自动切换,象这种情况如何达到最未一级自动切换