感谢,,我在做热泵机组时也发现 了这个问题。。。分液十分重要,,对于V型风冷机组更是情况严重。。下部入风量小时,,情况严重。
主题
回复
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 143 人订阅
阅读下一篇
本人新手一枚,现在设计一个制冷量较小的蒸发器,制冷剂用R404a,但是书上找的计算方法,计算公式基本上都是纯工质的,关于混合工质的貌似没有,求大侠指点一二!!万分感谢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句感谢,,我在做热泵机组时也发现 了这个问题。。。分液十分重要,,对于V型风冷机组更是情况严重。。下部入风量小时,,情况严重。
回复 举报
低温制冷分液不均的问题非常普遍,表现尤为突出,一旦化霜不完全,系统就进入了恶性循环,换压缩机是迟早的是,如处理措施不当,等着“拔萝卜”吧。
热泵机组及目前市场流行的热泵热水机在冬天制热运行时同样面临着分液不均引起的化霜不完全问题,因大多采用涡旋压缩机,且结霜情况没有冷库那么厉害,相对来说,压缩机寿命会要长一些。虽说涡旋机对液击的破坏行为没有活塞机那么致命,但是润滑油失效或回油不良同样对压缩机运动部件的影响同样是致命的。
对于夏天制冷的大部分热泵及单冷机组,分液不均相对可靠性来说造成的后果不会这么严重,但对机组制冷量和能效比的影响却是不容忽视的。随着能效等级的强制实施,分液不均应引起大家的高度重视。
回复 举报