土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工用电问题2

施工用电问题2

发布于:2007-03-21 10:56:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
甲方一总配电箱,总配电箱内配有4P漏电开关,开关前桩为五线制,总配电箱现场重复接地,施工单位为节省材料,从总配电箱只引出四条线至工地配电箱漏电开关,地线未接,请问,若发生漏电事故,漏电开关是否会跳闸,若从施工现场接地网上引出地线,总配电箱和工地配电箱之间是否可取消地线?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • toho2008
    toho2008 沙发
    总配电箱本身是TN-S系统,引出后为四线如果现场接地而不用总配电箱的PE,那不总配电箱后面就变成TT系统了么?
    XX机构检查时肯定罚你的啊!你应该知道施工现场的临时用电是绝对不允许有不同的电气系统啊!!
    2007-03-22 09:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    明显违反规范JGJ46-2005强制条文1.0.3的规定
    2007-03-21 20:25:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工临时用电问题2

甲方一总配电箱,总配电箱内配有4P漏电开关,开关前桩为五线制,总配电箱现场重复接地,施工单位为节省材料,从总配电箱只引出四条线至工地配电箱漏电开关,地线未接,请问,若发生漏电事故,漏电开关是否会跳闸,若从施工现场接地网上引出地线,总配电箱和工地配电箱之间是否可取消地线?

回帖成功

经验值 +10