土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工临时用电问题1

施工临时用电问题1

发布于:2007-03-21 10:45:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
甲方由电房一总开关引出四个分配电箱,因供电限制,每个分配电箱只能提供100KW使用,但工地总用电负荷超过100KW,为解决此问题,在两个分配电箱出线漏电开关下桩分别引出一组线缆至工地总配电箱开关上桩合并到一起,请问各位仁兄,这样的接线方式,安全上有什么不足?
  • lghwyd222
    lghwyd222 沙发
    没有什么问题,但要看工地负荷多少,如果不超过一百六没有什么问题,如在一百六甚至二百以上应该由三个开关并联送电。
    2007-03-23 11:57:23