发布于:2007-03-21 10:14:21
来自:电气工程/电气资料库
[复制转发]
摘要:新版规定与92年版相比,变化相当大,取消了初设时的大量表格计算,不再按强、弱电划分,更符合实际,有点与时俱进的味道。施工图设计中除火灾自动报警外,大量弱电系统划分出去由相关承包商负责深化设计,相对的减少了设计院的负担,同时也为弱电设计单独收费创造了更好的条件
建设部 建质[2003]84号文---关于颁布《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)的通知,文中规定,《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)于2003年6月1日起施行,原1992年版《建筑工程设计文件编制深度的规定》同时废止。
新版规定与92年版相比,变化相当大,取消了初设时的大量表格计算,不再按强、弱电划分,更符合实际,有点与时俱进的味道。施工图设计中除火灾自动报警外,大量弱电系统划分出去由相关承包商负责深化设计,相对的减少了设计院的负担,同时也为弱电设计单独收费创造了更好的条件。
我把《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)中,有关电气专业的方案设计、初步设计、施工图设计要求摘录出来,请各位同行注意。
2.2.5 建筑电气(方案设计)
2.2.5.1方案设计阶段,建筑电气专业设计文件主要为设计说明书。
2.2.5.2 设计说明书
1 设计范围:本工程拟设置的电气系统。
2 变、配电系统
1) 确定负荷级别:1、2、3级负荷的主要内容;
2) 负荷估算:
3) 电源:根据负荷性质和负荷量,要求外供电源的数量、容量、电压等级。
4) 变、配电所:位置、数量、容量。
3 应急电源系统:确定备用电源及应急电源型式。
4 照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统内容。
3·6 建筑电气(初步设计)
3.6.1 初步设计阶段,建筑电气专业设计文件应有设计说明书,设计图纸、计算书(供内部使用及存档)、主要电气设备表。
3.6.2 设计说明书应包括以下内容:
1 设计依据
1) 建筑概况:应说明建筑类别、性质、面积、层数、高度等。
2) 相关专业提供给本专业的工程设计资料;
3) 建设方提供的有关职能部门(如:供电部门、消防部门、通信部门、公安部门
等)认定的工程设计资料,建设方设计要求;
4) 本工程采用的主要标准及法规。
2 设计范围
1) 根据设计任务书要求和有关设计资料说明本专业的设计工作内容和分工;
2) 本工程拟设置的电气系统。
3 变、配电系统
1) 确定负荷等级和各类负荷容量;
2) 确定供电电源及电压等级,电源由何处引来,电源数量及回路数、专用线
或非专用线、电缆埋地或架空、近远期发展情况;
3) 备用电源或应急电源容量确定原则及性能要求,有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系;
4) 高、低压供电系统结线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系、母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式、容量;重要负荷
的供电方式;
5) 变、配电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量、计算有功、无功、
视在容量、变压器台数、容量)及型式(户内、户外或混合);设备技术条件和选型要求;
6) 继电保护装置的设置;
7) 电能计量装置:采用高压或低压、或高、低压;专用柜或非专用柜(满
足供电部门要求和业主内部核算要求);监测仪表的配置情况;
8) 功率因数补偿方式:说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿前后的结果;
9) 控制和信号:说明高压设备操作电源和运行信号装置配置情况;
10)工程供电:高低压进出线路的型号、敷设方式。
4 配电系统
1) 电源由何处引来、电压等级、配电方式、负荷容量和性质;对重
要负荷和特别重要负荷及其他负荷的供电措施;
2) 选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式;
3) 开关、插座、配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式;
4) 电动机启动及控制方式的选择。
5 照度标准;
1) 照明种类及照度标准;
2) 光源及灯具的选择、照明灯具的安装及控制方式;
3) 室外照明的种类(如路灯、亭园灯、草坪灯、地灯、泛光照明、水下
照明等)、电压等级、光源选择及其控制方法等;
4) 照明线路的选择及敷设方式。(包括室外照明线路的选择和接地方式)。
6 热工检测及自动调节系统
1) 按工艺要求说明热工检测及自动调节系统的组成;
2) 自动化仪表的选择;
3) 仪表控制盘、台选型及安装;
4) 线路选择及敷设;
5) 仪表控制盘、台的接地。
7 火灾自动报警及联动控制系统
1) 根据建筑性质确定保护等级以及系统组成;
2) 消防控制室位置的确定和要求;
3) 火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮控制台(柜)等设备的选择;
4) 火灾自动报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求;
5) 火灾应急广播及火警专用通信概述;
6) 消防主电源、备用电源供给方式,接地及接地电阻要求;
7) 线路选型及敷设方式;
8) 当有智能化系统集成要求时,应说明火灾自动报警系统与其他子系统的接口方式及联动关系;
9) 应急照明的电源形式,灯具配置,线路选择及敷设方式,控制方式等。
8 通信系统
1) 对工程中不同性质的电话用户和专线,分别统计其数量;
2) 电话站总配线设备及其容量的选择和确定;
3) 电话站交、直流供电方案;
4) 电话站站址的确定及对土建的要求;
5) 通信线路容量的确定及线路网络组成和敷设;
6) 对市话中继线路的设计分工,线路敷设和引入位置的确定;
7) 室内配线及敷设要求;
8) 防电磁脉冲接地、工作接地方式及接地电阻要求。
9 共用天线电视系统
1) 系统规模、网络模式、用户输出口电平值的确定;
2) 节目源选择;
3) 机房位置、前端设备配置;
4) 用户分配网络、导体选择及敷设方式、用户终端数量的确定。
10 闭路电视系统
1) 系统组成;
2) 控制室的位置及设备的选择;
3) 传输方式、导体选择及敷设方式;
4) 电视制作系统组成及主要设备选择。
11 有线广播系统
1) 系统组成;
2) 输出功率、馈送方式和用户线路敷设的确定;
3) 广播设备的选择,并确定广播室位置;
4) 导体选择及敷设方式。
12 扩声和同声传译系统
1) 系统组成;
2) 设备选择及声源布置的要求;
3) 确定机房位置;
4) 同声传译方式;
5) 导体选择及敷设方式。
13 呼叫信号系统
1) 系统组成及功能要求(包括有线或无线);
2) 导体选择及敷设方式;
3) 设备选型。
14 公共显示系统
1) 系统组成及功能要求;
2) 显示装置安装部位、种类、导体选择及敷设方式;
3) 显示装置规格。
15 时钟系统
1) 系统组成、安装位置、导体选择及敷设方式;
2) 设备选型。
16 安全技术防范系统
1) 系统防范等级、组成和功能要求;
2) 保护监控及探测区域的划分、控制、显示及报警要求;
3) 摄相机、探测器安装位置的确定;
4) 访客对讲、巡更、门禁等子系统配置及安装;
5) 机房位置的确定;
全部回复(14 )