土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何确定变频器输出电抗器的参数
要根据哪些参数来确定?最好给出设计实例,谢谢!

全部回答(7 )

  • wxiuhe131
    谢谢!叙述的挺详细的。调整气隙用什么材料比较好哪?
    2007-06-18 21:38:18 来自 PC 评论 举报
  • xinjihua
    关于变频器电抗器的选择问题
    1, 额定交流电流的选择
    额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输出电抗器实际流过的电流是变频器电机负载的输出电流。
    2, 电压降
    电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择电压降在4V~8V左右。
    3, 电感量的选择
    电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化,从而引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。
    输出电抗器电感量的选择是根据在额定频率范围内的电缆长度来确定,然后再根据电动机的实际额定电流来选择相应电感量要求下的铁芯截面积和导线截面积,才能确定实际电压降。
    4,对应额定电流的电感量与电缆长度:
    电缆长度 额定输出电流 电感量
    300米
    100A 46μH
    200A 23μH
    250A 16μH
    300A 13μH
    600米
    100A 92μH
    200A 46μH
    250A 34μH
    300A 27μH
    理想的电抗器在额定交流电流及以下,电感量应保持不变,随着电流的增大,而电感量逐渐减小。
    当额定电流大于2倍时,电感量减小到额定电感量的0.6倍。
    当额定电流大于2.5倍时,电感量减小到额定电感量的0.5倍。
    当额定电流大于4倍时,电感量减小到额定电感量的0.35倍。

    这里仅就输出电抗器谈一点看法。纯属个人看法,不一定正确,仅供参考。
    2007-05-28 10:48:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10