市政水管如何与楼内排水管道接口
市政水管如何与楼内排水管道接口
室内排水管道 如何与小区内的排水管道接口,边接用的检查井接入的管道数量有要求吗??
请高手指教。
发布于
2007-03-20 21:52:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ytp211
同意四楼说的
我做过室外给排水管道
但设计院设计的管道埋深太深
施工也麻烦
在设计时可以考虑整体布局,看地形是什么样的
标高要综合室内外管道标高
两者要统一
接入检查井的管道,一面不的超过三根
2007-03-22 13:31:22
来自 PC
评论
举报
xiaoxiaofeng_ren
1.知道最不利点的检查井的底标高;2.知道市政为你预留的检查井的底标高.
按照规范上允许的最小的坡度设计,从最不利点检查井放坡到市政检查井,如果能接进去,说明你的设计可行(如果不行的话,那要采取加压措施),这个时候可以进行适当的调坡度,但这个时候要注意管道的埋设深度,埋设太深会增加造价,如果其高差超过1米或1.5米的话,要设置跌水井!
在同一标高的平面上接如入的检查井不宜超过三个.
2007-03-22 08:43:22
来自 PC
评论
举报