土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 帮帮忙,谢谢。
由于各种各样的原因,半天说不清楚,其实就是整个网架安装完了,屋面也做完了,下弦拉杆有十几根轻度弯曲,有些是眼睛可以看出来的,这个网架是上弦支撑,下弦为拉杆,意思就是想把这些弯曲的杆件更换了,现在出了一份方案,设计的不同意这个方案,麻烦各位帮忙想想好的办法。。。

全部回答(2 )

  • zyzl
    真是半天说不清啊.反正俺是没看懂楼主说的哈.
    下弦即然是拉杆怎么还弯成那样?是不是你们施工安装出现问题了,而且还强行安装?
    如果这样那安完后,如果要改某部分需要设计方出案,而不是你们.即使你们出了也要设计人确认.设计人不同意就只有他出方案了.
    不知你们什么方案.也不知具体情况只有当路过了.
    2007-03-22 21:38:22 来自 PC 评论 举报
  • wbj408
    这个问题还没有碰到过,你们是施工方吗?既然设计的不同意这个方案,他们的方案是什么?也希望高手提提意见!
    2007-03-21 08:27:21 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1198 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10