请教 换热站内 循环水泵的进出口的压力一直不太变化,但是电流却老是往上跳,是怎么回事啊.
是不是因为流量变化引起的啊,但是压力没变啊?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • czhhqws
    czhhqws 沙发
    应该是流量变化引起的,因为系统流量大了以后,流量变化引起的压力变化较小,但是引起循环水泵轴功率增加较大,结果反映在循环水泵电机电流增大,看一看该循环水泵的流量扬程曲线就好理解了。

    2007-04-08 10:40:08

    回复 举报
    赞同0
  • ailishe2000
    ailishe2000 板凳
    有的泵就这样,与流量特性曲线有关吧
    2007-03-29 17:57:29

    回复 举报