纯水高手请指点,问题太奇怪,急!昨天去看了一套系统,是二极管清洗用水,要求出水15兆.原水为深井水,含铁>0.56PPM,电导600US/CM.工艺流程:原水泵+砂滤+曝气罐+过渡水箱+换热器+保安过滤器+单级RO+复床+混床+纯水箱+用水点(复床中间无CO2脱碳器) 1,RO出水电导13US/CM 2,复床出水由10兆逐渐变到15兆,加上混床后出水变至10兆.3,仪表仪器为GF的新表,经过校正,已被排除是仪表读数问题.4,将复床停用,直接RO+混床,出水为6兆.5,系统是05年年底开始运行,膜基本上是4个月污堵一次,后被证明为铁胶体污染.请大家帮忙分析一下?