地线能当零线用吗
地线能当零线用吗
由于从电竿引下来到配电屏(主要包括整个楼的空调,烧水器,照明的配电等)的三相四线中的这段零线被贼给割切偷走了,现在只剩下了三根相线,这对三相负载到没什么影响,请问各位大侠,对单相负载来说,能把地线能当零线使用吗?为什么?
发布于
2007-03-20 18:59:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
老灰兔子
这样做法危险,因为你原来的地线是保护接地,它不是中性点接地的地线,更不是重复接地的地线.
中性点接地的零线是由变压器处引过来的,而保护接地是就地制作引出来的,两者的性质不一样(虽然都是地线).
即使是重复接地的地线,那也只能暂时用作防止零线一旦断线,引起中性点偏移造成三相电压不平衡损坏负载的,不能长期没有从变压器处引来的零线.
2007-03-23 00:13:23
来自 PC
评论
举报
风林秀
好的,我再把问题说清楚些!
现在从电杆上下来的线,没错是属于三相四线制的进线,这四线都是上配电屏母排的,问题的关键是从电竿下来到上零母排的这段导线已经被切断盗走,现在有人采用的做法是把零母排用导线与地相连,其余都没改变,那对于单相负载来说不就是用地做的零线吗?我的问题就是这样能行吗?为什么?
不过看他们对于从配电屏临时搭接用电(一根接从断路器出来的相线,一根接与地相连的零母排)的话,好像这样的做法还是搞的了事的!不知为什么,期盼高手解答!谢谢!
2007-03-22 18:46:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
风林秀
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
13
回复
68
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
-
老灰兔子
这样做法危险,因为你原来的地线是保护接地,它不是中性点接地的地线,更不是重复接地的地线.
2007-03-23 00:13:23
来自 PC
评论
举报
-
风林秀
好的,我再把问题说清楚些!
2007-03-22 18:46:22
来自 PC
评论
举报
加载更多中性点接地的零线是由变压器处引过来的,而保护接地是就地制作引出来的,两者的性质不一样(虽然都是地线).
