土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地线能当零线用吗
由于从电竿引下来到配电屏(主要包括整个楼的空调,烧水器,照明的配电等)的三相四线中的这段零线被贼给割切偷走了,现在只剩下了三根相线,这对三相负载到没什么影响,请问各位大侠,对单相负载来说,能把地线能当零线使用吗?为什么?

全部回答(10 )

  • 老灰兔子
    这样做法危险,因为你原来的地线是保护接地,它不是中性点接地的地线,更不是重复接地的地线.

    中性点接地的零线是由变压器处引过来的,而保护接地是就地制作引出来的,两者的性质不一样(虽然都是地线).

    即使是重复接地的地线,那也只能暂时用作防止零线一旦断线,引起中性点偏移造成三相电压不平衡损坏负载的,不能长期没有从变压器处引来的零线.
    2007-03-23 00:13:23 来自 PC 评论 举报
  • 风林秀
    好的,我再把问题说清楚些!
    现在从电杆上下来的线,没错是属于三相四线制的进线,这四线都是上配电屏母排的,问题的关键是从电竿下来到上零母排的这段导线已经被切断盗走,现在有人采用的做法是把零母排用导线与地相连,其余都没改变,那对于单相负载来说不就是用地做的零线吗?我的问题就是这样能行吗?为什么?
    不过看他们对于从配电屏临时搭接用电(一根接从断路器出来的相线,一根接与地相连的零母排)的话,好像这样的做法还是搞的了事的!不知为什么,期盼高手解答!谢谢!
    2007-03-22 18:46:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10