新普钢规范对于T型钢腹板的宽厚比的限值较旧规范有较大放大。也查过几篇相关的文章,给出的数据和结论口径也不太统一。02年以前的文章普遍认为,对于旧规范的限值可适当放宽,但提出的限值也小于新规范的水平。考虑抗震的条件下,一般对于构件局部稳定性的要求更加严格,但抗震规范里对T型钢腹板高厚比没有具体的规定。想在这里请教一下,有经验的高手,在使用T型钢作轴压杆(如柱间支撑)时,7度抗震条件下,一般控制T型钢腹板高厚比多少比较合适?谢谢!
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】梁上其柱的模拟及构造措施

平行的两根梁,从标高较低的一根上几根起短柱来支撑上面的梁。想请高手指教一下这种情况如何建模会比较合适。见过一个模型,对这种情况的处理方法是上面的梁加弹性支座模拟短柱,下面的梁加倒算出来集中荷载。这样模拟有什么好处吗?个人感觉,如果确实加短柱的话,短柱必定承受较大的剪切力,使得上下梁产生轴力。用弹性支座的来模拟的方法,忽略了短柱剪力的影响,应该是偏与不安全的。此外,我一般的做法是短柱柱底刚接,柱顶铰接。在设计中发现,短柱的截面往往是这种剪力起控制作用的,有没有什么构造上的方法来降低剪力的影响,或者构造上应该注意什么?请高手不吝赐教!