土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 怎样进行框架结构的改造,如何增设填充墙?
我们有一套图纸,是框架的商场,现在要把它改造成住宅,请问增设填充墙要注意哪些?

全部回答(4 )

  • angel0123456789
    商场的活荷载取直应该至少3.5,而住宅有2.0,每平米最多可以增加150公斤的墙重,也就是说你所能加的填充墙的最大直为4.5KN/M,所以尽可能选用轻质的墙体材料是关键.
    2007-03-27 11:28:27 来自 PC 评论 举报
  • lydykj

    加暗梁应该不用,如果座在板上板不够的话还不如加固板呢.
    2007-03-21 22:16:21 来自 PC 评论 举报