发布于:2007-03-20 15:58:20
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
二台300KW“重柴”发电机单台空载试车发电,
#1机交流电压380V 交流电流为零 励磁电流30A;#2机交流电压380V 交流电流为零 励磁电流30A。
#1 #2机并车后
#1机交流电压380V 交流电流为300A 励磁电流30A;#2机交流电压380V 交流电流为300A 励磁电流120A。
#2机加接无功电度表观察#1 #2机空载并车,无功电度表转盆反转。(以上试车程序均无法通过调整改变状态)
问题???
300A无功电流如何产生?从上叙现象看,#2机组为何从#1机组吸收大量无功电流?
恳盼各位高手赐教 谢谢!
广东 方木
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳