最近碰一客车空调反馈制冷效果差:
1.压力外界温度26.5℃时,发动机1800rpm高压1.15mpa低压0.15mpa;
2.空调低压接头外冷凝水多,冷凝器进管和出管温度不高(具体温度没有测量感觉低于运行的正常温度);
3.空调排水管排水比较多,蒸发芯子打开盖时没有结霜,翅片表面温度6.5℃,
4.视液镜没有气泡。
烦请路过帮忙分析。谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jxhy30
    jxhy30 沙发
    谢谢分析但不知膨胀阀是否正常,r134a.比泽尔压缩机。
    2012-09-12 22:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • guoning1126
    guoning1126 板凳
    贵公司用的制冷剂是R134a吗?如果是,高低压属正常范围;排水多不是问题,空气含湿量大排水自然会多;冷凝器进管应该在大约六七十度,像你所说温度不高,可能有两点原因,第一,制冷剂冲注过量,第二,压缩机发生串气,不知道贵公司压机用的什么牌子?