建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
2100平方米的老年公寓需要设置室内消火栓吗一、做了个2100平方米的老年公寓(7000立方米),根据GB50016-2006第8.3.1.5条,本工程不需要设置室内消火栓系统。可是,审图办审图意见下来了:根据GB50016-2006第8.3.1.2条文说明,需要增加室内消火栓系统。二、我仔细看了条文说明:“集体宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的室内消防给水设计,要按照公共建筑的要求进行。”根据此解释,个人认为既然按照公共建筑的要求进行,那么也应该是达到10000立方米才可以上室内消火栓系统呀,如果按照5000立方米要求设室内消火栓系统的话,那么,集体宿舍、公寓此类建筑不就是等同于旅馆、病房楼了吗?个人认为,只有高级公寓才可以按旅馆要求来设计,学生、职工宿舍、老人建筑则还是按照10000立方米的要求来划分。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
staryuanyue1902
沙发
最近正好在做一个项目,一路水源,需要设置室外消火栓系统,正在考虑要不要和室内合设,如何稳压呢,看了这些讨论,怎么感觉还是没有找到答案啊
2016-08-10 21:27:10
赞同0
-
fangmn
板凳
一.设倒流防止器,防止水污染,二,设有倒流防止器后断水情况下不知管网是否会失压,若不会失压,那火灾时打开消火栓后系统瞬间失压,水泵启动,这样的话安全性应该是没问题的,但若倒流防止器后断水情况下无法保压,则为防止误报要关闭自动器泵系统,这样火灾时就只能靠消控中心和就地启动了,但又由于室外消火栓是专供消防车使用的,当消防车就位时,消控中心同时会被消防队接管,GB 50974中要求自动启泵时间2分钟,在应急情况下为5分钟内,在现有通讯设备情况下,两地动作同步到5分钟,甚至2分钟哦年内的可靠性也还是可以信赖的,故在后者情况下,这样做也是可以的。
2016-05-31 10:54:31
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报