400kVA变压器,可以不作高压柜吗?一工程,单路10kV进线,400kVA变压器,我觉得常规的做法是做一个高压配电室,室内有高压配电装置,然后引至变压器.但当地电业部门的想法,10kV电缆经一个负荷隔离开关之类的东西,直接引至变压器.在上级变电所计量.我的问题:1 电业部门的这种作法是否违反什么规范?2 常规做法应该怎么做?如果可以按电业部门的做法,那不是可以节省高压配电装置的那部分造价?本人水平较低,见笑了!请指教,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
yqlxq
沙发
18楼说的很对,我同意你的说法.
2007-11-14 21:49:14
赞同0
-
zdd37355
板凳
同意7楼的说法,但是你们小区怎么有两个高压接口,一般不允许的,但是变压器前一定要加负荷开关和避雷器。
2007-04-19 10:15:19
赞同0
加载更多回复 举报