阅读下一篇
图纸简介: ZN65断路器图纸。本人通晓高压成套开关设备及其元件-断路器、负荷开关、开关柜、箱变的标准及试验要求,愿为你提供试验咨询服务,如能合作,可免费提供有关标准和图纸 附件名:20073191174297393169.rar 文件大小:146K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
hkshaochanggen
沙发
切除空载电缆时,断路器切除的是线路的电容电流,这个电流相对于短路电流来说很小。由于在分闸初期,由于触头间恢复电压上升速度可能超过介质恢复强度的上升速度,造成电弧重燃,从而引起电磁振荡,把从电源继续获得的能量进行积累,从而出现过电压。断路器灭弧能力较差时,重燃机率将较高,过电压将较高,通过试验可以验证断路器在开断电缆充电电流能力,从而可以有效限制系统过电压而引起的事故。